        采用S7-200smart Modbus RTU 通信如何配置

        文章出處:未知 瀏覽次數:發表時間:2018-07-09
        軟件版本:S7-200 SMART V2.2

        注意:一個CPU支持兩個通信端口同時做MODBUS RTU主站

        一、背景知識普及概述

        1、S7-200 SMART CPU上的通信口0(Port0)通過指令庫支持Modbus RTU從站模式。2、S7-200 SMART CPU 上的通訊口0和1(Port0和Port1)通過指令庫支持Modbus RTU主站模式。3、S7-200 SMART CPU 上的通訊口0和1(Port0和Port1)不能同時作為Modbus RTU主站或從站。

        S7-200 SMART CPU 本體集成通信口(Port 0)、可選信號板(Port 1)可以支持Modbus RTU協議,成為Modbus RTU主站站。此功能是通過 S7-200 SMART的自由口通信模式實現,因此可以通過無線數據電臺等慢速通信設備傳輸。

        注:SB CM01(RS485/RS232)  訂貨號:6ES7 288-5CM01-0AA0

        S7-200 SMART 軟件的幫助有明確說明

        打開軟件 找到庫 選擇初始化主站 或者從站程序塊 然后按F1

        從站參數“端口”(Port) 設置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可選信號板上的 RS-485 或 RS-232)。主站參數“端口”(Port)設置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可選 CM01 信號板上的 RS-485 或 RS-232)。清晰的寫著他們都可以既做主又可以做從

        而且兩個口是獨立的 既可以同時做主 可以同時做從 還可以向你說的一個做主一個做從

        關鍵詞 “獨立的”  

        Modbus RTU 主站協議

        Modbus 主站指令使用以下 CPU 資源: 

        執行 MBUS_CTRL 會初始化 Modbus 主站協議,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)專用于 Modbus 主站通信。

        CPU 端口用于 Modbus 通信時,無法再將其用于任何其它用途,包括與 HMI 的通信。

        Modbus 主站指令會影響所有與由 MBUS_CTRL 指令分配的端口上的自由端口通信相關聯的 SM 位置。

        Modbus 主站指令使用中斷執行某些功能。 用戶程序不得禁用這些中斷。

        Modbus 主站指令程序大小

        3 個子例程和 1 個中斷例程

        1942 個字節的程序空間用于存儲兩個主站指令和支持例程

        Modbus 主站指令的變量需要 286 個字節的 V 存儲器塊。該區域的起始地址由用戶指定,保留給 Modbus 變量。

         說明 要將 CPU 通信端口從 Modbus 改回 PPI,以便可與 HMI 設備通信,應將 MBUS_CTRL 指令的模式參數設置為零 (0)。 

        Modbus RTU 從站協議

        Modbus 從站協議指令使用以下 CPU 資源:

        MBUS_INIT 指令會初始化 Modbus 從站協議,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)專用于 Modbus 從站通信。

        CPU 端口用于 Modbus 通信時,無法再將其用于任何其它用途,包括與 HMI 的通信。

        Modbus 從站指令會影響所有與由 MBUS_INIT 指令分配的端口上的自由端口通信相關聯的 SM 位置。

        Modbus 從站指令程序大小

        Modbus 從站指令使用 3 個子例程和 2 個中斷。

        Modbus 從站指令需要 2113 個字節的程序空間來存儲兩個從站指令和支持例程。

        Modbus 從站指令的變量需要 786 個字節的 V 存儲器塊。該區域的起始地址由用戶指定,保留給 Modbus 變量。

        說明 要將 CPU 通信端口從 Modbus 改回 PPI,以便可與 HMI 設備通信,應將 MBUS_INIT 指令的模式參數設置為零 (0)。

        二、配置辦法基本步驟

        1.打開 Micro/WIN SMART軟件,在“庫”中調用“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG“兩個子程序;

        使用 SM0.0 調用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并啟動其功能控制

        各參數意義如下:

        1

        EN

        使能:

        必須保證每一掃描周期都被使能(使用 SM0.0)

        2

        Mode

        模式:

        為 1 時,使能 Modbus 協議功能;為 0 時恢復為系統 PPI 協議

        3

        Baud

        波特率:

        支持的通訊波特率為1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。

        4

        Parity

        校驗:

        校驗方式選擇

        0=無校驗

             

        1=奇較驗

             

        2=偶較驗

             
        5

        Port

        端口號:

        0 = CPU 集成的 RS 485 通訊口 ; 1 = 可選 CM 01 信號板 。

        6

        Timeout

        超時:

        主站等待從站響應的時間,以毫秒為單位,典型的設置值為 1000 毫秒(1 秒),允許設置的范圍為 1 – 32767。

         注意: 這個值必須設置足夠大以保證從站有時間響應。

             

        7

        Done

        完成位:

        初始化完成,此位會自動置1??梢杂迷撐粏?MBUS_MSG 讀寫操作(見例程)

        8

        Error

        初始化錯誤代碼(只有在 Done 位為1時有效):

         

        0= 無錯誤

             

        1= 校驗選擇非法

             

        2= 波特率選擇非法

             

        3= 超時無效

             

        4= 模式選擇非法

             

        9= 端口無效

             

        10= 信號板端口 1 缺失或未組態

             

        2.調用 Modbus RTU 主站讀寫子程序MBUS_MSG,發送一個Modbus 請求;

         


        各參數意義如下:

        1

        EN

        使能:

        同一時刻只能有一個讀寫功能(即 MBUS_MSG)使能

         注意:建議每一個讀寫功能(即 MBUS_MSG)都用上一個 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位來激活,以保證所有讀寫指令循環進行(見例程)。

             

        2

        First

        讀寫請求位:

        每一個新的讀寫請求必須使用脈沖觸發

        3

        Slave

        從站地址:

        可選擇的范圍   1 – 247

        4

        RW

        讀寫請求:

        0 = 讀, 1 = 寫

         注意:

             

        1. 開關量輸出和保持寄存器支持讀和寫功能

             

        2. 開關量輸入和模擬量輸入只支持讀功能

             

        5

        Addr

        讀寫從站的

        選擇讀寫的數據類型

        數據地址:

        00001 至 0xxxx – 開關量輸出

           

        10001 至 1xxxx – 開關量輸入

             

        30001 至 3xxxx – 模擬量輸入

             

        40001 至 4xxxx – 保持寄存器

             

        6

        Count

        數據個數

        通訊的數據個數(位或字的個數)

         注意: Modbus主站可讀/寫的最大數據量為120個字(是指每一個 MBUS_MSG 指令)

             

        7

        DataPtr

        數據指針:

        1. 如果是讀指令,讀回的數據放到這個數據區中

        2. 如果是寫指令,要寫出的數據放到這個數據區中

             

        8

        Done

        完成位

        讀寫功能完成位

        9

        Error

        錯誤代碼:

        只有在 Done 位為1時,錯誤代碼才有效

        0 = 無錯誤

             

        1 = 響應校驗錯誤

             

        2 = 未用

             

        3 = 接收超時(從站無響應)

             

        4 = 請求參數錯誤(slave address, Modbus address, count, RW)

             

        5 = Modbus/自由口未使能

             

        6 = Modbus正在忙于其它請求

             

        7 = 響應錯誤(響應不是請求的操作)

             

        8 = 響應CRC校驗和錯誤

             

             

        101 = 從站不支持請求的功能

             

        102 = 從站不支持數據地址

             

        103 = 從站不支持此種數據類型

             

        104 = 從站設備故障

             

        105 = 從站接受了信息,但是響應被延遲

             

        106 = 從站忙,拒絕了該信息

             

        107 = 從站拒絕了信息

             

        108 = 從站存儲器奇偶錯誤

             

        常見的錯誤:

        • 如果多個 MBUS_MSG 指令同時使能會造成 6 號錯誤

        • 從站 delay 參數設的時間過長會造成主站 3 號錯誤

        • 從站掉電或不運行,網絡故障都會造成主站 3 號錯誤